Глава 4. Лестницы, леса и подмости

Параграф 1. Лестницы

573. Переносные лестницы и стремянки соответствуют ГОСТ 26 887, ГОСТ 27 321 «Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования», ГОСТ 27 372 «Люльки для строительно-монтажных работ».

574. При строительных, монтажных и ремонтно-эксплуатационных работах применяются лестницы следующих типов:

1) приставные раздвижные трехколенные (трехзвенные) деревянные типа Л-ЗК по ГОСТ 8556 «Лестницы пожарные ручные деревянные. Технические условия» (рисунок 6);

2) приставные и подвесные одноколейные лестницы (рисунок 7);

3) стремянки (рисунок 8);

4) разборные переносные (состоят из семи секций), предназначенные для подъема персонала на железобетонные опоры с цилиндрическими и коническими стойками диаметром 300 - 560 мм на высоту 14 м (рисунок 9).

575. На всех лестницах, находящихся в эксплуатации, указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и тому подобные): у деревянных и металлических лестниц - на тетивах, у веревочных - на прикрепленных к ним бирках.

576. Ступени деревянных лестниц изготавливаются из прямослойной первосортной древесины твердых пород (дуба, бука, ясеня) по ГОСТ 2695 «Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия» абсолютной влажностью не более 15 %. Наклон волокон (косослой) в ступенях и деталях тетив не более 7 %.

577. Тетивы деревянных лестниц изготовляются из сосны отборного сорта по ГОСТ 8486 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» абсолютной влажностью не более 15 %.

На наружных поверхностях тетив не допускаются:

1) выпадающие частично сросшиеся сучки на ребрах; сучки, распиленные по оси; завитки с выемками, смоляные кармашки, вскрытые обработкой; трещины, выходящие в отверстия для крепления ступеней. Сердцевидные трубки в сечениях тетив не допускаются.

Допускаются хорошо сросшиеся несквозные сучки;

2) диаметром до 5 мм - не более двух на 1 м погонной длины;

3) диаметром до 15 мм - один на 1 м погонной длины, если сучок расположен не ближе 30 мм от ступени и 20 мм от ребра тетивы;

4) диаметром до 20 мм - один сучок на тетиве, если он расположен не ближе 40 мм до нижней ступеньки и на 50 мм выше верхней ступеньки.

Допускается изготовление тетив из склеенных отдельных планок по длине, при этом склеенные тетивы по прочности не уступают целым. Стыки склеек располагаются на расстоянии не менее 125 мм от гнезд ступенек.

Не допускается заделка сучков, трещин и других дефектов древесины.

578. Все детали деревянных лестниц имеют гладкую обструганную поверхность чистой машинной или ручной обработки.

579. Деревянные детали и оковки плотно (без зазора) прилегают одна к другой; заделывание зазоров между деталями не допускается.

580. Деревянные детали лестниц подвергаются горячей пропитке натуральной олифой с последующим покрытием бесцветным лаком.

Окрашивать лестницы красками не допускается.

Металлические детали лестниц очищаются от ржавчины, обезжириваются и все, кроме крепежных деталей, окрашены в черный цвет. Шайбы, головки стяжек и шурупы покрываются бесцветным лаком.

581. Ступени деревянных лестниц врезаются в тетиву и через каждые 2 м скрепляются стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы не допускается.

Расстояние между ступенями лестниц от 300 до 340 мм (кроме раздвижных трехколенных, у которых расстояние между ступенями - 350 мм), а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола, земли и тому подобные) - не более 400 мм.

582. У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м устанавливается под ступенями не менее двух металлических стяжных болтов. Стремянки оборудуются устройствами, исключающими возможность их самопроизвольного сдвига.

Общая длина приставной деревянной лестницы не более 5 м.

583. Сборка тетив и ступенек деревянных лестниц производится на влагостойком клею. Расклинивание шипов ступенек не допускается; шипы ступенек плотно (без зазоров) входят в гнезда тетив.

584. Места сопряжения деревянных деталей с металлическими (оковками, стяжками, шайбами, головками стяжек и болтов и тогда ли) покрываются слоем натуральной олифы, как по дереву, так и по металлу.

Крепление металлических деталей к деревянным деталям производится с помощью заклепок или болтовых соединений. Применение шурупов допускается при креплении оковок.

585. Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения устойчивости расходятся книзу. Ширина приставной лестницы и стремянки вверху не менее 300, внизу - не менее 400 мм.

586. Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок устанавливаются оковки с острыми наконечниками для установки на грунте (рисунок 9), а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне) на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала (рисунок 9).

587. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от действия ветра и случайных толчков.

У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях и проводах, имеются приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление.

588. Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца, не допускается.

589. Сращивание деревянных приставных лестниц допускается только путем прочного соединения их металлическими хомутами, накладками с болтами и тому подобные и с последующим испытанием в соответствии с требованиями п. 611 настоящих Требований.

Сращивание более двух деревянных приставных лестниц не допускается.

590. Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и тому подобные в случае недостаточной длины лестницы не допускается.

591. Устанавливать приставные лестницы под углом более 750 к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части не допускается.

592. Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы. Наклон стремянок не более 1:3.

593. Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.

594. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

595. Не допускается выполнять следующие работы с приставных лестниц и стремянок:

1) около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и тому подобные;

2) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

3) выполнять газосварочные и электросварочные работы;

4) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и тому подобные.

Для выполнения таких работ применяются леса или стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

596. До начала работы обеспечивается устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний надежно закрепляется за устойчивые конструкции.

При работе с подвесных, приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 м применяется предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надежного крепления ее к конструкции.

597. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы наконечников место ее установки ограждается или охраняется. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком плиточном полу, у ее основания стоит рабочий в каске и держит лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

598. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки не допускается. На лестничных клетках сооружаются подмости.

599. При перемещении лестницы вдвоем нести ее наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним рабочим она находится в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

600. У вертикальных лестниц, лестниц с углом наклона к горизонту более 750 при высоте более 5 м, начиная с высоты 3 м, сделаны ограждения в виде дуг или оборудуются канатом с ловителем для закрепления карабина предохранительного пояса, а установленные под углом от 700 до 750 к горизонту - перильное ограждение с обеих сторон с высотой по вертикали от 0,9 до 1,4 м, начиная с высоты 5 м.

Металлические навесные лестницы длиной более 5 м, вертикальные и устанавливаемые с углом наклона к горизонту более 750, имеется дуговое ограждение или канаты с ловителями для закрепления карабина предохранительного пояса.

Дуги ограждения располагаются на расстоянии не более 0,8 м одна от другой и соединены не менее чем тремя продольными полосами. Расстояние от лестницы до дуги не менее 0,7 и не более 0,8 м при ширине ограждения от 0,7 до 0,8 м.

Лестницы высотой более 10 м оборудуются площадками для отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

601. Использование переносных металлических лестниц в распределительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже не допускается.

602. В открытых распределительных устройствах напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических лестниц допускается при соблюдении следующих условий:

1) лестница переносится в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ, дежурного или лица с группой по электробезопасности IV из оперативно-ремонтного персонала;

2) к лестнице прикреплена металлическая цепь, касающаяся земли.

603. Лестницы с металлической армировкой вдоль тетивы считается металлическими и используются в электроустановках с учетом требований п.п. 601 и 602 настоящих Требований.

604. Контроль за состоянием лестниц и стремянок осуществляет лицо из числа инженерно-технических работников, которое назначается распоряжением по подразделению (цеху, участку) организации.

Периодический осмотр деревянных и металлических лестниц проводится раз в 3 месяца, веревочных - 1 раз в месяц.

Осмотр лестниц и стремянок производит это лицо при проведении испытаний, а перед применением - сам рабочий.

605. При осмотре деревянных лестниц обращать внимание на соответствие их техническим требованиям, на состояние древесины, на качество пропитки покрытий.

Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм. При этом трещины не ослабляют тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпатлевкой, оклеиванием или другим способом не допускается.

Колена раздвижных приставных лестниц плавно выдвигается и сдвигается, надежно стопорится на любой заданной высоте. Они не складываются самопроизвольно. Усилие, для выдвижения колен лестниц, не более 500 Н.

Упоры, которыми заканчивается тетива, плотно закреплены на ней и не имеют люфта. При истирании резиновых башмаков последние заменены; затупившиеся наконечники заточены.

606. При осмотре металлических лестниц убедится в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.

При осмотре веревочных лестниц убедится в том, что канат не имеет разрывов, надрезов, распущенных участков, тетивы надежно связаны со ступеньками без ослабления узлов, захваты прочно сцеплены с канатом с затяжкой его проволочными бандажами.

607. Все переносные лестницы и стремянки испытываются статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, периодически в процессе эксплуатации:

1) лестницы и стремянки металлические - 1 раз в 12 месяцев;

2) лестницы и стремянки деревянные - 1 раз в 6 месяцев;

3) лестницы веревочные подвесные - 1 раз в 6 месяцев.

608. При статическом испытании приставные и раздвижные деревянные и металлические лестницы устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 750 к горизонтальной плоскости (рисунок 10), трехколенные лестницы полностью раздвинуты.

609. Испытания лестниц и стремянок проводятся путем подвешивания к ступенькам и тетивам статического груза. Продолжительность каждого испытания 2 минут.

610. Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине не усиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз 2,0 кН.

Испытания тетив проводятся в два приема. Сначала к каждой тетиве прикладывается посередине груз 1,0 кН. Испытанию подвергаются все колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине среднего колена прикладывается груз 2,0 кН (груз может подвешиваться к средней ступеньке). Самопроизвольное складывание лестницы при этом не допускается.

Раздвигающиеся колена лестницы после испытания свободно опускаются и поднимаются.

611. При испытании приставной лестницы к одной не усиленной ступеньке в середине пролета подвешивается груз 1,2 кН. После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не обнаруживается повреждений. Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушает сомнение, испытаны дополнительно подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объеме. Таким же образом испытывается сращенная приставная лестница.

612. Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз 1,2 кН. Если ступеньки имеются на обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена аналогичным образом испытывается второе. Если же второе колено не является рабочим и служит только для упора, то его испытывают грузом 1,0 кН, подвешенным непосредственно к каждой из тетив в средней части колена.

При испытании тетив приставных лестниц и стремянок груз 1,0 кН прикладывается на обе тетивы к середине.

613. Для испытания цепей, крючьев и запирающих устройств раздвижных лестниц последние подвешиваются за крючья в вертикальном положении и к нижней ступеньке подвешивается груз 2,0 кН. После снятия груза не наблюдается трещин в местах сварки звеньев цепи, деформации этих звеньев и запирающих устройств.

614. Веревочные и металлические подвесные лестницы испытываются в рабочем положении. Лестница подвешивается вертикально и крепится двумя захватами к конструкции. К середине нижней ступеньки подвешивается груз 1,2 кН. Если металлическая лестница снабжена рабочей площадкой, груз после испытания ступеньки подвешивается и к этой площадке.

При отсутствии условий для испытаний подвесных лестниц в рабочем (вертикальном) положении их допускается испытывать на растяжение в горизонтальном положении, контролируя нагрузку по динамометру.

Испытание металлической разборной переносной лестницы производится подвешиванием груза 2,0 кН к верхней ступени секции (нижней) в течение 5 минут. При этом не допускаются деформация, трещины и другие повреждения, снижающие механическую прочность разборной переносной лестницы.

615. Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок фиксируются в Журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.

616. Все лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ без записи в журнале.

617. Лестницы хранятся в сухих помещениях в местах, где исключены их случайные механические повреждения.

Изменено пользователем Captain Ares
под спойлер
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гость Инженер

Спасибо

этот текст с приказа Министра по чрезвычайным ситуациям "Общие требования промышленной безопасности". ? он для всех организации обязателен?

а как офисным проводить испытание лестниц? :help:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Глава 4. Лестницы, леса и подмости

Параграф 1. Лестницы

573. Переносные лестницы и стремянки соответствуют ГОСТ 26 887, ГОСТ 27 321 «Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования», ГОСТ 27 372 «Люльки для строительно-монтажных работ».

574. При строительных, монтажных и ремонтно-эксплуатационных работах применяются лестницы следующих типов:

1) приставные раздвижные трехколенные (трехзвенные) деревянные типа Л-ЗК по ГОСТ 8556 «Лестницы пожарные ручные деревянные. Технические условия» (рисунок 6);

2) приставные и подвесные одноколейные лестницы (рисунок 7);

3) стремянки (рисунок 8);

4) разборные переносные (состоят из семи секций), предназначенные для подъема персонала на железобетонные опоры с цилиндрическими и коническими стойками диаметром 300 - 560 мм на высоту 14 м (рисунок 9).

575. На всех лестницах, находящихся в эксплуатации, указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и тому подобные): у деревянных и металлических лестниц - на тетивах, у веревочных - на прикрепленных к ним бирках.

576. Ступени деревянных лестниц изготавливаются из прямослойной первосортной древесины твердых пород (дуба, бука, ясеня) по ГОСТ 2695 «Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия» абсолютной влажностью не более 15 %. Наклон волокон (косослой) в ступенях и деталях тетив не более 7 %.

577. Тетивы деревянных лестниц изготовляются из сосны отборного сорта по ГОСТ 8486 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» абсолютной влажностью не более 15 %.

На наружных поверхностях тетив не допускаются:

1) выпадающие частично сросшиеся сучки на ребрах; сучки, распиленные по оси; завитки с выемками, смоляные кармашки, вскрытые обработкой; трещины, выходящие в отверстия для крепления ступеней. Сердцевидные трубки в сечениях тетив не допускаются.

Допускаются хорошо сросшиеся несквозные сучки;

2) диаметром до 5 мм - не более двух на 1 м погонной длины;

3) диаметром до 15 мм - один на 1 м погонной длины, если сучок расположен не ближе 30 мм от ступени и 20 мм от ребра тетивы;

4) диаметром до 20 мм - один сучок на тетиве, если он расположен не ближе 40 мм до нижней ступеньки и на 50 мм выше верхней ступеньки.

Допускается изготовление тетив из склеенных отдельных планок по длине, при этом склеенные тетивы по прочности не уступают целым. Стыки склеек располагаются на расстоянии не менее 125 мм от гнезд ступенек.

Не допускается заделка сучков, трещин и других дефектов древесины.

578. Все детали деревянных лестниц имеют гладкую обструганную поверхность чистой машинной или ручной обработки.

579. Деревянные детали и оковки плотно (без зазора) прилегают одна к другой; заделывание зазоров между деталями не допускается.

580. Деревянные детали лестниц подвергаются горячей пропитке натуральной олифой с последующим покрытием бесцветным лаком.

Окрашивать лестницы красками не допускается.

Металлические детали лестниц очищаются от ржавчины, обезжириваются и все, кроме крепежных деталей, окрашены в черный цвет. Шайбы, головки стяжек и шурупы покрываются бесцветным лаком.

581. Ступени деревянных лестниц врезаются в тетиву и через каждые 2 м скрепляются стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы не допускается.

Расстояние между ступенями лестниц от 300 до 340 мм (кроме раздвижных трехколенных, у которых расстояние между ступенями - 350 мм), а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола, земли и тому подобные) - не более 400 мм.

582. У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м устанавливается под ступенями не менее двух металлических стяжных болтов. Стремянки оборудуются устройствами, исключающими возможность их самопроизвольного сдвига.

Общая длина приставной деревянной лестницы не более 5 м.

583. Сборка тетив и ступенек деревянных лестниц производится на влагостойком клею. Расклинивание шипов ступенек не допускается; шипы ступенек плотно (без зазоров) входят в гнезда тетив.

584. Места сопряжения деревянных деталей с металлическими (оковками, стяжками, шайбами, головками стяжек и болтов и тогда ли) покрываются слоем натуральной олифы, как по дереву, так и по металлу.

Крепление металлических деталей к деревянным деталям производится с помощью заклепок или болтовых соединений. Применение шурупов допускается при креплении оковок.

585. Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения устойчивости расходятся книзу. Ширина приставной лестницы и стремянки вверху не менее 300, внизу - не менее 400 мм.

586. Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок устанавливаются оковки с острыми наконечниками для установки на грунте (рисунок 9), а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне) на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала (рисунок 9).

587. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от действия ветра и случайных толчков.

У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях и проводах, имеются приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление.

588. Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца, не допускается.

589. Сращивание деревянных приставных лестниц допускается только путем прочного соединения их металлическими хомутами, накладками с болтами и тому подобные и с последующим испытанием в соответствии с требованиями п. 611 настоящих Требований.

Сращивание более двух деревянных приставных лестниц не допускается.

590. Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и тому подобные в случае недостаточной длины лестницы не допускается.

591. Устанавливать приставные лестницы под углом более 750 к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части не допускается.

592. Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы. Наклон стремянок не более 1:3.

593. Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.

594. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

595. Не допускается выполнять следующие работы с приставных лестниц и стремянок:

1) около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и тому подобные;

2) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

3) выполнять газосварочные и электросварочные работы;

4) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и тому подобные.

Для выполнения таких работ применяются леса или стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

596. До начала работы обеспечивается устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний надежно закрепляется за устойчивые конструкции.

При работе с подвесных, приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 м применяется предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надежного крепления ее к конструкции.

597. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы наконечников место ее установки ограждается или охраняется. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком плиточном полу, у ее основания стоит рабочий в каске и держит лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

598. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки не допускается. На лестничных клетках сооружаются подмости.

599. При перемещении лестницы вдвоем нести ее наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним рабочим она находится в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

600. У вертикальных лестниц, лестниц с углом наклона к горизонту более 750 при высоте более 5 м, начиная с высоты 3 м, сделаны ограждения в виде дуг или оборудуются канатом с ловителем для закрепления карабина предохранительного пояса, а установленные под углом от 700 до 750 к горизонту - перильное ограждение с обеих сторон с высотой по вертикали от 0,9 до 1,4 м, начиная с высоты 5 м.

Металлические навесные лестницы длиной более 5 м, вертикальные и устанавливаемые с углом наклона к горизонту более 750, имеется дуговое ограждение или канаты с ловителями для закрепления карабина предохранительного пояса.

Дуги ограждения располагаются на расстоянии не более 0,8 м одна от другой и соединены не менее чем тремя продольными полосами. Расстояние от лестницы до дуги не менее 0,7 и не более 0,8 м при ширине ограждения от 0,7 до 0,8 м.

Лестницы высотой более 10 м оборудуются площадками для отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

601. Использование переносных металлических лестниц в распределительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже не допускается.

602. В открытых распределительных устройствах напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических лестниц допускается при соблюдении следующих условий:

1) лестница переносится в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ, дежурного или лица с группой по электробезопасности IV из оперативно-ремонтного персонала;

2) к лестнице прикреплена металлическая цепь, касающаяся земли.

603. Лестницы с металлической армировкой вдоль тетивы считается металлическими и используются в электроустановках с учетом требований п.п. 601 и 602 настоящих Требований.

604. Контроль за состоянием лестниц и стремянок осуществляет лицо из числа инженерно-технических работников, которое назначается распоряжением по подразделению (цеху, участку) организации.

Периодический осмотр деревянных и металлических лестниц проводится раз в 3 месяца, веревочных - 1 раз в месяц.

Осмотр лестниц и стремянок производит это лицо при проведении испытаний, а перед применением - сам рабочий.

605. При осмотре деревянных лестниц обращать внимание на соответствие их техническим требованиям, на состояние древесины, на качество пропитки покрытий.

Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм. При этом трещины не ослабляют тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпатлевкой, оклеиванием или другим способом не допускается.

Колена раздвижных приставных лестниц плавно выдвигается и сдвигается, надежно стопорится на любой заданной высоте. Они не складываются самопроизвольно. Усилие, для выдвижения колен лестниц, не более 500 Н.

Упоры, которыми заканчивается тетива, плотно закреплены на ней и не имеют люфта. При истирании резиновых башмаков последние заменены; затупившиеся наконечники заточены.

606. При осмотре металлических лестниц убедится в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.

При осмотре веревочных лестниц убедится в том, что канат не имеет разрывов, надрезов, распущенных участков, тетивы надежно связаны со ступеньками без ослабления узлов, захваты прочно сцеплены с канатом с затяжкой его проволочными бандажами.

607. Все переносные лестницы и стремянки испытываются статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, периодически в процессе эксплуатации:

1) лестницы и стремянки металлические - 1 раз в 12 месяцев;

2) лестницы и стремянки деревянные - 1 раз в 6 месяцев;

3) лестницы веревочные подвесные - 1 раз в 6 месяцев.

608. При статическом испытании приставные и раздвижные деревянные и металлические лестницы устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 750 к горизонтальной плоскости (рисунок 10), трехколенные лестницы полностью раздвинуты.

609. Испытания лестниц и стремянок проводятся путем подвешивания к ступенькам и тетивам статического груза. Продолжительность каждого испытания 2 минут.

610. Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине не усиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз 2,0 кН.

Испытания тетив проводятся в два приема. Сначала к каждой тетиве прикладывается посередине груз 1,0 кН. Испытанию подвергаются все колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине среднего колена прикладывается груз 2,0 кН (груз может подвешиваться к средней ступеньке). Самопроизвольное складывание лестницы при этом не допускается.

Раздвигающиеся колена лестницы после испытания свободно опускаются и поднимаются.

611. При испытании приставной лестницы к одной не усиленной ступеньке в середине пролета подвешивается груз 1,2 кН. После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не обнаруживается повреждений. Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушает сомнение, испытаны дополнительно подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объеме. Таким же образом испытывается сращенная приставная лестница.

612. Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз 1,2 кН. Если ступеньки имеются на обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена аналогичным образом испытывается второе. Если же второе колено не является рабочим и служит только для упора, то его испытывают грузом 1,0 кН, подвешенным непосредственно к каждой из тетив в средней части колена.

При испытании тетив приставных лестниц и стремянок груз 1,0 кН прикладывается на обе тетивы к середине.

613. Для испытания цепей, крючьев и запирающих устройств раздвижных лестниц последние подвешиваются за крючья в вертикальном положении и к нижней ступеньке подвешивается груз 2,0 кН. После снятия груза не наблюдается трещин в местах сварки звеньев цепи, деформации этих звеньев и запирающих устройств.

614. Веревочные и металлические подвесные лестницы испытываются в рабочем положении. Лестница подвешивается вертикально и крепится двумя захватами к конструкции. К середине нижней ступеньки подвешивается груз 1,2 кН. Если металлическая лестница снабжена рабочей площадкой, груз после испытания ступеньки подвешивается и к этой площадке.

При отсутствии условий для испытаний подвесных лестниц в рабочем (вертикальном) положении их допускается испытывать на растяжение в горизонтальном положении, контролируя нагрузку по динамометру.

Испытание металлической разборной переносной лестницы производится подвешиванием груза 2,0 кН к верхней ступени секции (нижней) в течение 5 минут. При этом не допускаются деформация, трещины и другие повреждения, снижающие механическую прочность разборной переносной лестницы.

615. Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок фиксируются в Журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.

616. Все лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ без записи в журнале.

617. Лестницы хранятся в сухих помещениях в местах, где исключены их случайные механические повреждения.

А можно узнать, из какого источника эта информация?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Приветствую Вас, уважаемые форумчане,

Я очень признательно создателям KZ сайта.

Я часто посещаю этот сайт, и нахожу нужную мне информацию. Но к сожалению бывают вопросы, которые больше и больше остаются открытыми.

Даже это тема, она актуально, но нет конкретного ответа.

Очень хочется, чтобы пользователи были по активнее.

Спасибо Вам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 9 months later...

А можно узнать, из какого источника эта информация?

Общие требования промышленной безопасности, Часть 2. Утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 219.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 year later...

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

 
РД 34 РК.03.204-05 там все есть про лестницы и др. Я сам не могу найти. Может кто поможет? Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 year later...

очень сложно  наити информацию по этой теме.

данное правило которое  вы  скинули,  действует  по  сей день. Я смотрел  через парагарф. Однако есть  другой  аналог этого документа от 2015 г. Но там  почему то  совершенно ничего  не  сказано про  лестницы и  подмостья. И оба документа  действуют. Какой из  них более  актуальный  на  сегодняшний день?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования