Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! В нашей организации во время грозы в крышу ударила молния в результате вышла из строя пожарная сигнализация. Созвонились с организацией, которая по договору должна ежемесячно технически обслуживать ее. Они приехали только через неделю и требуют дополнительных средств, говорят, что это не входит в сумму договора. Правы ли они? Или же они должны восстановить ее по договору?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нужно внимательно смотреть договор. Но я сильно сомневаюсь, что там предусмотрена обязанность подрядчика восстанавливать систему после стихийного бедствия.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нет, не предусмотрена. Просто - техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. Но с другой стороны, мы заключали договор, чтобы они просто пыль с нее сдували что ли?! Они должны обслуживать, то есть ремонтировать в случае поломки. Или нет????

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть такой пункт "Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора". Не подойдет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть такой пункт "Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора". Не подойдет?

Нет не пойдет. Тут речь идет о том, что если сигнализация не сработала в результате ненадлежащего её обслуживания Исполнителем, то в этом случае Исполнитель несет ответственность. Гроза - это стихийное явление, которое не зависит от воли сторон договора, их действий (бездействия), а соответственно не вытекает и из условий договора. Поэтому, увы, обслуживающая организация права.

Изменено пользователем Умка
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Но с другой стороны, мы заключали договор, чтобы они просто пыль с нее сдували что ли?!

Прикольно. Вы заключили договор, не зная что будет делать подрядчик?

Обычно ТО сигнализации включает в себя визуальный осмотр, проверку работоспособности в тестовом режиме, очистку оборудования от пыли etc.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну если так, то ладно! Большое спасибо!!! :cheer: А то, что они приехали только через неделю после поломки, можно ли претензию написать, а потом по итогу в суд подать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну если так, то ладно! Большое спасибо!!! :cheer: А то, что они приехали только через неделю после поломки, можно ли претензию написать, а потом по итогу в суд подать?

Это не плановые работы по ТО противопожарной системы в рамках договора. Устранение такое неисправности должно производится на основании другого договора - на ремонт, а не на техническое обслуживание. Потому претензии ваши будут необоснованны. Вы ведь на ремонт договор не заключали. Могли вообще другую фирму привлечь для проведения ремонтных работ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По ходу дела, всем участникам данного обсуждения организация ИП обслуживающая(-ее) вышеуказанную пожарную сигнализацию, денег должно, за правовую защиту на досудебной стадии разбирательства. :shuffle: Вас что, руководство заставляет писать претензии и в суд обращаться с иском к Исполнителю?

Изменено пользователем Умка
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

молодой человек, когда меня спрашивают - а мы можем в суд подать? или - а на нас могут в суд подать? я всегда отвечаю - да могут/можем. запрета на подачу иска в суд не существует.

но - прежде чем подать, надо понять для чего, какие цели преследуются? ваш случай можно вывернуть совершенно с другом направление, но для этого необходимо знать условия приобретения и установки сигнализации.

к примеру - почему молния вывела ее из строя? если действует гарантия фирмы, устанавливающей сигнализацию, то можно поднять этот вопрос. электрооборудование должно иметь заземление и механизмы защите от перегрузок.

очень часто фирма установщик и обслуживающая фирма - одно и то же лицо.

и если то, что я писал выше, имеется в наличии - гарантия в том числе, я бы произвел экспертизу на предмет правильности монтажа этой самой сигнализации, и только в том случае. если стоимость ее ремонта существенна для той фирмы, интересы которой вы представляете.

если ж в результате аварии вылетели предохранители - то какой смысл писать в суд? вы в любом случае можете почитать договор на обслуживание, и, если в нем имеются санкции за неисполнение обязательств - предъявить енустойку по факту позднего приезда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... В нашей организации во время грозы в крышу ударила молния в результате вышла из строя пожарная сигнализация. ...
отсутствие или неправильное устройство молниезащиты здания - нарушение противопожарных требований ПУЭ.

чс-ники по вам плачут.

имхо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это разные организации - установщик и обслуживающая. И установлена она была давно. Но то, что неправильно провели "заземление" и т.д. это так. Потому что данная поломка не первая!

По поводу молниезащиты - эти самые ЧС-ники никак нам консультацию дать не могут, тем более за нарушение не считают! Мы сами к ним обратились по поводу громоотвода и т.д. Теперь будем решать! Большое спасибо за разъяснения!!!

Нас заставляют писать претензии и подавать в суд(((((((( :help:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...

Здравствуйте. Еще один вопрос. В техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации входит полный прозвон здания? ИП, которое занимается ремонтом после грозы, хочет выставить счет на замену датчиков (причем всех) и работа по сигнализации (полный прозвон), что под этим понимается? Заменить датчики пожалуйста деньги даем, а вот прозвон не входит ли в обслуживание?????? Заранее спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Еще один вопрос. В техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации входит полный прозвон здания? ИП, которое занимается ремонтом после грозы, хочет выставить счет на замену датчиков (причем всех) и работа по сигнализации (полный прозвон), что под этим понимается? Заменить датчики пожалуйста деньги даем, а вот прозвон не входит ли в обслуживание?????? Заранее спасибо!

 

Надо Вам  также   понимать   для  чего делается  перезвон   когда  установлены датчики:

Входит   ли перезвон  в Испытание системы  как гарантии , качества выполненной ИП   работы по замене датчиков. Будете ли   Ваша  организация  осуществлять   приемку работы по замене датчиков   после перезвона  или ограничится  подписанием акта выполненных работ   без такового? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гость Евгений

Вообще технической частью должны заниматься специалисты а не юристы. Пригласите стороннего эксперта. Из прочитанного могу сказать, что заземление и молниезащита это не одно и то же. Выход из строя сигнализации по причине удара молнии довольно частое явление. Обычно выходят из строя электронные компоненты приемной аппаратуры. Под прозвоном подразумевается скорее всего проверка целостности шлейфов (проводов). которые как правило от удара молнии не выходят из строя. Конечно в любом случае требуется диагностика перед ремонтом и проверка работоспособности после него.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 7 months later...

Добрый день коллеги! Если кто нибудь знает, подскажите пожалуйста обслуживание, монтаж, пуско-наладка пожарной сигнализации как я слышала не лицензируется...требуется регистрация где то?....Кто нибудь сталкивался с этим??? :help:  :help:  :help:  

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! В нашей организации во время грозы в крышу ударила молния в результате вышла из строя пожарная сигнализация. Созвонились с организацией, которая по договору должна ежемесячно технически обслуживать ее. Они приехали только через неделю и требуют дополнительных средств, говорят, что это не входит в сумму договора. Правы ли они? Или же они должны восстановить ее по договору?

Я извиняюсь, вы договор когда заключали с данной компанией рассматривали обязанности сторон. За что отвечает другая сторона при эксплуатации а так же при технических неисправностях. Если договором это не оговорено то тогда извините, будут обслуживать мастера но уже за денежные средства.... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Добрый день коллеги! Если кто нибудь знает, подскажите пожалуйста обслуживание, монтаж, пуско-наладка пожарной сигнализации как я слышала не лицензируется...требуется регистрация где то?....Кто нибудь сталкивался с этим??? :help:  :help:  :help:  

Так вы хотите себе пожарную сигнализацию поставить или в какое либо учреждение? Так пуско-наладки системы пожарной сигнализации выполняется только инженерами прошедшими специальное обучение на фирмах изготовителях оборудования.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months later...

Всем Привет!! Подскажите плиз  работы по Заземлению подлежит к лицензированию или нет? 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200#sub_id=280000

Изучите 5-ю главу

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования