Lepes-toks Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Пожалуйста, у кого есть, скиньте СНиП РК где говориться про резервные баллоны с азотом. Ответчик в Акте указывает: "Согласно СНиП резервное количество баллонов с азотом должно быть передано заказчику в количестве 5 штук". Но не уточняет какой именно СНиП имеется в виду. :pray: Цитата
Lepes-toks Опубликовано 27 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 Дайте кто-нибудь что-нибудь Как в сказке: Иди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что :pray: Цитата
Лоскутов Игорь Юрьевич Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 А какова связь баллонов со строительством (СНиП)? Цитата
Lepes-toks Опубликовано 27 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 А какова связь баллонов со строительством (СНиП)? В данном случае вроде бы имеется в виду СНиП 2.04.09-84. Но про баллоны с азотом ни слова в нем. У нас по проекту поставка системы автоматического спринклерного пожаротушения. Цитата
Гость Gaukhar Опубликовано 27 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 ПОСОБИЕ по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию установок пожарной автоматики (к СНиП 2.04.09-84) См. Письмо Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 28 августа 2009 года № 01-03-05-02/6463 5.4.4. Модульные установки газового пожаротушения должны иметь 100 %-ный резервный запас огнетушащего вещества, который следует хранить на складе объекта. 6. Требования к резервному запасу огнетушащих средств должны быть определены заказчиком в техническом задании исходя из наличия 100 % запаса для наибольшего помещения. При параллельном подключении ГОА к системе пожарной сигнализации по шлейфовой схеме резервный запас огнетушащих средств может быть определен по максимальному числу генераторов, подключенных к одному шлейфу. Цитата
Lepes-toks Опубликовано 27 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2010 ПОСОБИЕ по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию установок пожарной автоматики (к СНиП 2.04.09-84) См. Письмо Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 28 августа 2009 года № 01-03-05-02/6463 5.4.4. Модульные установки газового пожаротушения должны иметь 100 %-ный резервный запас огнетушащего вещества, который следует хранить на складе объекта. 6. Требования к резервному запасу огнетушащих средств должны быть определены заказчиком в техническом задании исходя из наличия 100 % запаса для наибольшего помещения. При параллельном подключении ГОА к системе пожарной сигнализации по шлейфовой схеме резервный запас огнетушащих средств может быть определен по максимальному числу генераторов, подключенных к одному шлейфу. Не могли бы Вы скинуть на ambrozinya@mail.ru? :pray: Цитата