Андрей Миргородский Опубликовано 23 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2017 (изменено) У нас небольшая дилемма с заказчиком, по поводу пожарной сигнализации. Производился монтаж пожарной сигнализации на объекте, теперь заказчик не принимает работу ссылаясь на СНИП РК 2.02-15-2003 ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ. Пункт 13.38 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5м от уровня земли или пола. Мы руководствуемся СП РК 2.02-103-2012 пункт 12.2.8.3 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,4 ± 0.2 ) м от уровня земли или пола. Заказчик утверждает что СП РК 2.02-103-2012 в Казахстане ни кто не использует и заставляет переделывать работу. В рамки СНИП РК 2.02-15-2003 мы не попадаем. В СП РК 2.02-103-2012 укладываемся. Подскажите, что нам по этому поводу предпринять. Изменено 23 Декабря 2017 пользователем Андрей Миргородский Цитата